输入电线发热是怎么回事,负荷功率6KW,6平方的线,电流测量为16A是。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 13:49:33
我的是商业店,原本使用4平方的线,后担心负荷不够(店内功率6KW),就从总闸到我用店的总开关处换成6平方多蕊线。现在出现的问题是总线的火线和零线发热,用手握住PVC管有明显发热现象,大约有30~40度左右,分电路上的线不发热,(总线从总闸至我店总开关处为一段完整线,中间无接头),店内全部照明使用,用钳表测量的电流为16.8A,电压为210V。请教师傅我这里电线发热是怎么回事?

6平方多蕊线铜线可以带6KW负荷,产生30~40度左右也是正常的,一般导线满负荷工作温度高于环境温度十几度是允许范围内的。
需要注意的是:一。线路距离不能过远,否则由于线路电阻过大电压损耗做功使线路发热(超过30米就要考虑加粗了)。二。PVC阻燃管不能太细,散热不好易加速线路老化。三。接线端子一定要做好,不然整条电线都会发热,一般以为只是接头处会发热,这种情况在维修中屡见不鲜,道理通过串联电路原理可以解释。四。安全用电要随时留意线路和用电器,特别是主断路器(您称总闸)和各分支断路器选用要合理不能过大。 最后祝你生意兴隆!
不解之处可以语音解答QQ:292837858

6KW电流应27A多,你测的17A不对,最好再测一下。如怀疑有漏电或偷电,可电线发热时在总闸下测电流,在你店处把负载全部停掉,此时电流为零是正常

你电流只有16.8A,电压210V,电压降下来约10V,可以算出来线路电阻约0.6欧姆,6平方铜线只有100米长才会有这么大的电阻,如果你的线路根本没有100米那就是你的导线根本没有6平方。成反比例。你的导线估计有问题。
不过,按说16.8A的电流,就是用2.5平方的线也不会发热呀,你测的电流是不是不对,因为6KW功率有27A左右的电流。27A这么个电流,6平方线路有轻微发热是正常的。只要不超过70度就没什么问题。

你的电线 ,,肯定是假冒的,,平方数没达到