低压系统的零序电流互感器是不是应该安装在相线和零线外面?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 18:53:44
就是四芯的低压电缆在穿零序互感器时,是把三相和零一起穿进去吗?为什么?
三相四线的系统里Ia+Ib+Ic+In等于0还是不等于0?

系统里只有380的设备时,不穿零线可以。

系统里有380的又有220的设备时,电流是从相线流向220设备再流向零线。如果不穿零线零序互感器是不是会感应出电流?

把三相和零一起穿过去,
三相四线的系统里Ia+Ib+Ic+In等于0,不等于就感应出电流来了.
系统里有380的又有220的设备时零线不经零序互感器时不一定会感应出电流.
若三相电流平衡是不是感应不出电流了。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。

三相四线制系统里,若都是三相平衡负载的理想情况下零线是没有电流流过的,只有在三相负载不平衡或设备、线路有故障(漏电、短路等)时,三相电源的各相电流矢量和不为零时就会有电流流经零线,大小等于三相电流的矢量和,把三相电源相线同时穿过零序电流互感器或者将零线穿过零序电流互感器,在这两种情况下零序电流互感器就会因一次侧有电流流过而感应出零序电流。由此可知四芯的低压电缆在穿零序互感器时,若是把三相和零一起穿进去的话,电流的矢量和为零,零序电流互感器就不能感应出电流,互感器就起不到应有的作用。系统里有380的又有220的设备时,如果不穿零线零序互感器肯定会感应出电流。

把三相和零一起穿过去,三相四线的系统里Ia+Ib+Ic+In等于0,不等于就感应出电流来了.系统里有380的又有220的设备时零线不经零序互感器时不一定会感应出电流.若三相电流平衡是不是感应不出电流了.