昨天晚上在冲热水大袋(那种用电加热的热水袋),突然冲热水袋的那根线突然冒火断了(热水袋买了2年的),估计冲电的那根线老化的,但是问题是这么一断,房间和整层二楼都没电了,一楼都有电的 ,就二楼没有,空气开关也没跳掉,用测电笔测插座也没电了,怎么回事啊!难道整层楼电器什么的都烧掉了?知道的说下,给20分
回一楼的话, 二楼空气开关没跳掉

是你的热水袋短路了…首先楼主说开关没有调…楼主在好好检查按一下实验开关可否跳脱…用测点笔试试…如果不跳匝测电笔也没反应,就证明上楼的这趟回路没有电…就更不谈烧掉用电器之说…首先楼主找到二楼电源供电的上级电源开关…是否调匝…如果一楼与二楼共用一个总开关…一楼有电二楼没电…那就要检测一楼到二楼的电源线是否有断路或电线与开关处压合不牢脱线了…希望我的回答对楼主有用

你热水袋短路造成的,有可能二楼的进户线烧断了,你确定一下2楼有没有空气开关和保险之类的.这种情况对其它电器影响不大.

二楼空气开关没跳掉也可能是这个开关的性能不好或者容量过大不容易动作,不代表线路就正常,要检查总进户线电表处的空气开关和保险丝。

有那么复杂吗?
把你的进户开关拉下
把屋子里的耗电点都关掉
量一下有没有短路的地方,
有短路的 就是你的墙线问题
没有就都归电业局啦 我们这里是这样的 仅供参考

楼上说的有点道理 开关不跳并不代表别的地方没有坏,凡事没有绝对