关于直流用电安全

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 03:53:19
1.哪些对直流设备的操作会对人造成伤害甚至死亡。原因是什么?
2.在安装和维护直流设备时应该做哪些防护措施?

和交流基本一样的,关键看电压等级,还有直流短路起弧更大,要比交流厉害些。

这就多了!

用电设备的接地,一般可分为工作(系统)接地、保护性接地、雷电保护接地、防静电接地、信息系统接地。
低压配电系统的接地型式有:TN、竹和IT三种。TN系统又分为TN—S、TN—C和TN—C—S三种。
用电设备接地及安全设计,应根据系统安全保护所具备的条件并结合工程的特点、规模、地质特点等具体情况,确定接地系统的型式。
保护接地和功能接地共用接地装置时,如果从装置的任何一点起,保护中性线导体分开为中性导体和保护导体,则从该点起不允许将这些导线互相连接。在分开点,必须分别配置供中性导体和保护导体接线用的端子或母线。
开接地系统中,应将装有剩余电流保护装置与未装有剩余电流保护装置的配电装置的外露可导电部分的保护接地分别接地(不允许共用一组公共接地装置)。共用同一接地保护装置的所有外露可导电部分,必须用保护线与共用的接地装置相连接。
IT接地系统中,其带电部分与大地间不直接连接(或有一点经足够大的阻抗接地),但电气装置的外露可导电部分应接地。任何带电部分(包括中性线)严禁直接接地,并应使电源系统对地保持良好的绝缘状态。IT系统中的所有设备外露可导电部分均应通过保护线与接地装置相连接。IT接地系统应装设绝缘监视以及接地故障报警或显示装置。
保护线上不应设置保护电器及隔离电器,但允许设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。
除另有规定或要求外,不同电压等级和不同用电设备,宜采用共用接地装置。对其他非电力设备(电信及其他电子设备),也可采用共用接地装置;其接地电阻不应大于1Ω。
可采用下列导体作为保护导体:
1 多芯电缆的芯线;
2 与带电导体共用外护物的绝缘导体或裸导体;
3 固定敷设的裸导体或绝缘导体;
4 金属外护层;
5 导体的金属套管或其他金属外护物;
6 下列装置外壳导电部分:
1)无论是从结构上或是从适当连接上它们的电气连续性都必须得到确实保证,使之不受机械的或化学的损蚀;
2)它们的导电性能必须满足热稳定校验;