为什么会管道安装错位?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 11:44:01
问题:这是一个火电厂的烟囱,左右的方形大管道是烟气管道。

烟囱是一个双曲面,左右两个管道安装得很靠下,那一段烟囱可看成是圆锥体。

假设现在左边的烟气管道已经安装完毕。现在是右边的管道安装问题:

紫色的那段管道位置已经固定了,烟囱位置也是固定了的。然后右边绿色那段管道要怎么设计才能使得刚好能和紫色的管道对接不错位?【注:管道的长度、形状全部都是已经做好了的,相当于大小已经固定。现在主要是吊装,在烟囱那里设计开口的问题。】

我看到的是管道吊装以后错位了,大概有1m左右的错位,这玩笑开得很大,变更工程量大,而且也很花钱。

据说是设计人员对错了一个位置,听监理说本来应该以“大头”为准的,结果设计的时候却以“小头”为准了,结果做出来差了1m……

这个“大头”、“小头”是什么?

我猜想可能是烟囱柱体嘛,那是一个锥体,标高不一样,对应的截面圆也不一样,上边的那个圆要小,下边的圆要大,那个“大头”、“小头”是不是指的那东西?——我的理解不一定正确,希望不要误导各位。
右边的绿色的那个连接烟囱的烟道的长度定了,但是这个烟道还没有装上去,它在烟囱上的开口也没开。现在就是问怎么样在烟囱上开口才能保证使得绿色的那个烟道恰好能够装在那个位置上!两个绿色的烟道在同一条直线上,紫色烟道相互平行,紫色的烟道和绿色的烟道是垂直的。我主要是问怎么开口,在烟囱上。也就是说烟囱上开的俩口是对着的,中心是在一条直线上,但是施工的时候中心是被挖掉了的,所以只能以烟道管口的那些封条来对准啊。再简单点说就是在烟囱上画两个方形的孔,使得方孔对在一条直线上。关键是在双曲面上画就比较困难了,要不然怎么我这边电厂施工的时候就因为口子对的方式错了而使得右边的紫色烟道和绿色烟道之间错位了1m多呢?我不明白的是为什么在小口上画圈会对错位置。

我觉得所有方的、圆的都以中心尺寸为准,任何时候都错不了。当然要注意外皮的位置(这种毕竟离中心较远)是否合符相互要求或对其他碍事,这就好比单线图。
其实这种稍微变一下就能对上口,也不是很大量吧(没干过你那种,不知道管径,2000*2000?.....不过中国人都怕担当责任,不容易等到谁来拍板定夺),如果仅仅是图中的h值与实际不符(约1米),根本不影响坡度,工量更小了。

看来只好采用斜接的方法啦
如果h的距离足够的话,可以采用斜接的方法,
注意,要保证管道斜管的流通面积满足设计的最小值。