30KW的电机能星形启动星形运行吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 23:43:15
30W的电机能星形启动星形运行吗?哪位大侠指点一下.
我知道超过15KW的电机要星形启动三角运行或者变频启动,可是我现在不具备这个条件,因为我接手时就发现那些人竟然把30KW的电机直接用三角启动三角运行,现在老是烧线和接触器.
后来我发现电机的扬程和流量都超过实际需要,我想干脆改成星形启动星形运行,功率应该是三角运行时的1/3.
但还是能勉强满足要求,
可是我就这个问题咨询厂家的时候,得到的回答是;"不行,会烧电机"
现在我想知道的是------30W的电机星形启动星形运行时会不会烧电机?
谢谢!

应该是星形启动三角运行。
星形运行的电机小电机或50年代的产器还有,现在3千瓦以上都是三角运行了。

我们小到16KW的水泵电动机,大到双60KW的电动机并联使用,都是使用的星三角启动。

30W的电机星形启动星形运行时不会烧电机的,降压使用电动机更安全。

我也曾经将三角形的1t卷扬机电动机使用星形运行,使之成为300kg的卷扬机,目的就是降低电动机的输出动力,避免力过大拉断钢丝绳。

会的电压不够

星形起动三角形运行很好 既保护了电机有保护了电网 不会烧电机的,可以放心使用。