电缆压降计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 01:03:44
9200KVA的容量 距离20公里 实际负荷8200KVA 要选多大的截面

9200KVA的容量 距离20公里
应该是用35KV供电的,电流不是很大,实际负荷8200KVA ,电流约135A。
应保证端电压不低于34.3KV,压降应控制在2%以内,即0.7KV。也就是电缆每相电阻不能超过700/1.732/135=3Ω
可以选用25平方的铝电缆。
如果采用架空线路,由于25平方的钢芯铝绞线抗拉强度不够,会增加架设成本,建议用35平方的。