10千伏100千伏安s7型变压器电损一个月是多少千瓦时

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 14:43:57

这个数只有供电部门才弄得清楚,一般只是搞个大概数。但你的变压器100KVA保底耗电数(即用电少或不用电),100×24(日)×30(月)×0.00596=429(度)(大概数,根据供电付费表结论,准确率有90%附近)
用电满载率越高,相应也提高,接近满负荷时的电度数约乘0.0212(大概数,根据供电付费表结论)。

S7-100/10配变的损耗参数是P0=320W,PK=2000W。
月损耗电与你的用电量、负荷大小、使用率等因素有关
假设你月用电量为N度(千瓦时),使用率s(每月累计使用时间/每月小时数720)
月损耗电大致是(N/60000)^2*1500/s+230 度(千瓦时)

S7-100/10配变的损耗参数是P0=320W,PK=2000W。你问到的变压器电损/每月这个数据的计算还涉及到你变压器月平均负载率这个参数。月电损应该是由两部分组成:一部分是由空载损耗P0(俗称铁损)产生的,这部分是变压器挂网(即高压侧带电)就产生的,=P0*挂网时间。另一部分是由负载损耗PK(俗称铜损)产生的,而就因这部分的损耗与负载率有关,准确来说是与平均负载电流平方成正比。给你的PK值是额定电流时的负载损耗。你可以以平均负载再折算到电流再推算负载损耗再*时间这个参数,最后加上铁损的耗电量,结果就应该有了。
不知你明白没有,我只能说到这了。希望对你有用。

100KVA变压器空载每小时320W 满载2000W.剩余的你自己根据的负载情况计算一下.