水泵的出水管路的压力损失计算公式
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 03:57:58
十分谢谢
水泵的管道系统,包括管路及其附件。由水力学知,管路水头损失包括管道沿程水头损失与局部损失。
Σh=Σhf+Σhj=Σλι/d v2/2g+Σζv2/2g
式中 Σh—管道水头损失,m;
Σhf--管道沿程水头损失,m;
Σhj--管道局部水头损失 ,m;
λ--沿程阻力系数;
ζ--局部水头损失系数;
ι--管道长度,m;
d--管道直径,m;
v --管道中水流的平均流速,m/s。
对于圆管v=4Q/πd2,则式(3-1)可写成下列形式
Σh=(Σλι/12.1d5+Σ ζ/12.1d4)Q2=(ΣS沿+ΣS局)Q2=SQ2
式中 S沿--管道沿程阻力系数,S2/m5,当管材、管长和管径确定后,ΣS沿值为一常数;
S局--管道局部阻力系数,S2/m5,当管径和局部水头损失类型确定后,ΣS局值为一常数;
S--管路沿程和局部阻力系数之和,S2/m5。
扬程需要35米左右,损失4米多,是按DN250的普通钢管计算的,你可以根据你的管材查水力计算手册,局部损失取沿程损失的20%,
无动力水平输送700M,不需要坡度么,没太看懂,不过应该按非满流计算,钢管DN350,粗糙系数0.012,充满度0.55,坡度千分之3.5,流速0.97m/s
一般来说扬程的话取1.1的裕量系数,就是要求在33m以上。
出水管路扬程损失=沿程阻力损失+局部阻力损失=∑λ(l/d)(v2/2g)+∑k(v2/2g),具体算的话要查手册,看管道的摩擦系数和弯头的k值。
配管的话也是查手册啦,有流速推荐值还有经验值,190的流量的话大概是200mm(DN200)管径的出水管,流速取1.75m/s。后面一个配管也一样。流速降低,管径增加。