在消防中的报警阀的工作原理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 16:12:04
有知道的朋友能讲解下吗?

报警阀 产品有湿式报警阀,干式报警阀,雨淋报警阀,预作用报警阀等等。是湿式自动喷水灭火系统最核心的组件。水源从阀体底部进入,通过阀体内自重关闭止回的阀瓣后,形成一个带有水压的伺候状态系统。高位压力表指示系统内压力,低位压力表指示系统外(供水)压力。当被保护区域发生火警,高温令喷头的温感元件炸开,喷头喷水灭火,系统内压力下降,阀瓣打开,水源不断进入系统内,流向开启的喷头,持续喷水灭火。同时,少量水源由阀座内孔进入报警管道,经过滤器,延迟器,然后推动水力警铃报警。另外,压力开关被启动后,发出电讯号及起动补给水

消防中的报警阀的工作原理
湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火。
补充:
湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。用湿式报警阀的湿式灭火系统,必须安装在环境温度不低于4℃的建筑内,以免其因结冰而失去消防功能。
湿式报警阀的标准配置包括:
压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将两个控制球阀恢复至原来状态。