4.1开机前检查配电箱电源是否正常,变频器设定是否正常;检查冷、热水管道是否畅通,管道和阀门有无泄漏;检查全部风阀状态是否正确;检查风机皮带是否完好无损。
4.2按下空调机主风机启动按钮,指示灯亮,机组开始运行,将风机频率调整到50Hz,再打开排风风机。
4.3按生产要求进行甲醛和臭氧灭菌,对生产区净化区域及空气管道系统进行灭菌。运行甲醛和臭氧灭菌时关闭新风口和排风口,打开回风口。
4.4根据车间区域规定调节温湿度,10万级区温度为18~26℃,相对湿度45~65%,1万级区温度为20~24℃,相对湿度45~60%。
4.5根据环境、季节的变化通过调节新风口开启的大小,也可以用来调节受控区域的温湿度。夏季新风量增加室内温湿度升高,冬季新风量增加室内温湿度降低。新风阀开启量不得小于30%。
4.6在调节新风量无法达到规定的温湿度时,用饱和蒸汽和冷冻水对空气进行处理。蒸汽压力控制在0.15MPa以下,冷冻水温度控制在7-13℃之间,表冷器工作压力≤0.5MPa。
4.7操作人员每2小时记录一次温湿度及其它相关数据。并注意观察电流、电压是否正常;机组运行中注意电机和轴承的异常声音和过热。.
4.8下班时先关闭排风电机,并将主风机频率调整到30Hz,待风机正常运转后方可关冷冻机、蒸汽。
4.9停机时先关水或汽,风机继续运行十分钟以上再关回、排风系统,最后关送风系统。

5 维护保养规程
5.1检查人员进入风机段,要有人监护,只有当人员离开风机段,门关闭后,方可启动风机。
5.2每月检查风机和电机轴承,并加润滑油。每月清扫接水盘
5.3定期检查风机与电机皮带是否一条直线上;风机动平衡是否良好。
5.4检查初、中效过滤器的终阻力值,初效终阻力达到30 Pa进行清洗或更换。中效终阻力达到50 Pa进行清洗或更换。
5.5每年用压缩空气清洁吹刷换热器片的积灰;对换热器水管内部可用较高速度水流或压缩空气进行吹刷,压力不超过0.3Mpa。
5.6 每运行3年要用化学方法清洗换热器水管内部,去除水垢;并定期清除冷凝水封杂质;要经常检查电气线路,各种保护装置和接地是否正常。
5.7冬季要有防冻措施,如冬季停用要将冷冻