煤矿风机组合开关的是怎么转换的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 10:47:23
别的都懂 主要是转换那方面 有些不明白!当主风机停电后备用风机自动起,当备用风机也停电后如果主风机有电的话,主风机也能自动起,当主风机跟备用风机都停电了!~~当在来电的时候主风机跟备用风机哪个都不启动,必须得人送电才能启动。想了很久都没想通啊!~~ 望各位大事不吝赐教!~~主要是那几根转换线是怎么接的 最好详细点啊!~~~ 答的好的我追加100分 转换线是在开关里面接的!~~里面有继电器 真空接触器 还有延时继电器!~~
我是煤矿的维修工!~~~~你画的图是最简单的自保原理啊!~~这些我都熟悉啊!~~不过还是谢谢你了
我找人问过 主要是在继电器跟真空接触器的辅助触电上 ,转换线只需要4根!~~~具体怎么接 我弄好久都没明白啊!~~~~~~不过 还是谢谢你了!~~~我的意思是 双风机怎么能自动转换 那4根线具体是接在哪啊!~~~ jishushuang 感觉你说的好像有点道理! 不过能不能在详细点啊! 说一下转换的过程!~~~象备用继电器吸合 主接触器断开 是接触器的线 串过继电器的常闭点吗? 最好说一下线怎么接! 我就能明白了!~~~ 谢谢 高手啊!~~~

具体怎么接线的,我没弄过,不好乱说,我画了个类似的电路图,希望能对你有所启发。如图,当接触开关K按下闭合后,继电器与风机工作,COM与NO导通,接触开关K再断开,继电器与风机仍是工作的,停电后,继电器与风机停止工作,必须再次按下接触开关K。

主接触器启动后,主接触器的常闭点打开(接在备接触器的线圈上),另一组常开点闭合,备用继电器吸合,主接触器断开,备用接触器线圈导通,吸合。备用接触器的常闭点打开(接在主接触器的线圈上),另一组常开点吸合,主继电器吸合。

我有图纸 不过画太费事了 你在哪?我可以借给你看

你是搞设计的?还是煤矿机电方面的维修工?