有一台三相40KVA隔离变压器380V/190V/180/170/160V,带一台18KW马达25A.红外线测试有90度.这是什么问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 16:52:13
是变压器90度 . 变压器刚出厂没问题 电动机 200V 这几天刚用

请你补充一下马达电压多少伏。
马达绝缘等级是什么?环境温度多少?

主要是负荷侧电压等级不匹配引起。
变压器分接头应用380V/190V,或电机重新选型。
这种干式变保护温度一般是在130度左右,目前也不算特别高。不过要引起重视,或加强冷却(空调或风扇)。

涡流了导致变压器温度上升,变压器内部问题