有关消防的问题,端子箱中接线怎么接,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 19:15:25
不知道烟感线上都并联了哪些设备。工程快结束了,该到弱电间接端子箱了,那端子箱中的烟感应急广播电话线怎么接?起泵线和烟感是同一条线吗?到控制柜那里怎么输入烟感的地址码?谁能告诉我我给高分。

请见如下回复:

1.智能烟感(带地址)线为回路总线,模块等智能设备都并联在总线上。模块带的烟感为非智能,线路出口是模块。

2.端子箱应根据配线图纸,信号线接到探测器和模块回路中;电话线直接接到就地电话进线;广播线进线通过模块常开接点的公共点,常开点接到就地广播设备上。

3.启泵线为高压线路,一般在110V以上,绝对不可以和其他线路混接。启泵线接到直启泵按钮或者对应的控制继电器的常开点上。

4.根据设备厂家、型号的不同输入地址的方式也不同。一般地址拨码都是在探测器上,拨号即可。主机上应传入报警及联动程序。

希望能帮到你。

消防端子箱的接线是按各功能要求分类连接,一般都是并联连接。

端子箱内有以下功能的接点:

  1. 总线信号:总线信号一般情况只用2节端子,也有用4节到6节以上等,根据系统回路数或分区来定,是用RVS-2*1.5的双绞线连接;

  2. 总线电源DC24V:这个只有2节,接各层或各分区需要用电的报警及控制设备,一般用2*2.5或2*4的绝缘电线;

  3. 消火栓启泵:接各层或各分区的消火栓启动按钮,一般是4~6节端子,一般用4*1.5或5*1.5的电缆;

  4. 消防通讯:就是总线电话,占2节端子,接各层或各分区的手报带电话插孔,一般用2*1.5的屏蔽电缆。

  5. 消防广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。

  6. 其他专线电话、多线控制线、喷淋泵直接启泵线等都不会在端子箱连接,只有在导线长度不够的情况下在端子箱内转接一下。

注意:严禁高压、与消防无关的导线进入消防端子箱。

烟感按回路接线并联,广播端子箱内并联,由模块分区控制,电话并联。起泵线有两种一种直起,一种联动起泵,须分开接线。烟感地址码的输入方式得看你用那种主机,海湾的须将主机打到调试状态。然后再进入其注册信息选项编辑,但最好用其电脑上的软件编辑然后下传。比较好