变压器是20千瓦电机是18.5千瓦的!变压器能带动吗??、

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 23:40:37
麻烦了!这样会超负荷吗??
怎么解决??20千瓦的变压器能不能改为25~30千瓦的?怎么改??

关键看电机功率因数多大?如果0.85的话,18.5KW/0.85=21.76KVA 变压器是20KVA,显然小了。如果电机功率因数0.95就可以了。
功率因数低于0.95的话,用降压启动也不行,因为启动以后还是过负荷。

解决方法:一是换大一些的变压器,二是换小一些的马达。

不能在原来的变压器上改造,使20KVA变为25KVA的。因为变压器制造好了之后,其功率就是固定的了。功率大小是由变压器的铁芯截面积大小决定的。只能更换另外的。

变压器太小不能带动18.5的电机。变压器不能小于25
换变压器要找供电商协商

这主要是一个启动问题,启动后,正常运行,变压器还是可以带动的。
启动方式可以是:1、Y-△降压启动,简单经济,但启动电流还是较大,平稳性较差。
2、采用软启动柜,启动平稳,启动电流小,但较贵
3、采用变频启动,启动更为平稳,启动输出性能好,节电,缺点是很贵。

不是能不能带动的问题,是这个变压器的上一级的变配电同意不同意你用.

要考虑启动因数的,电机属于大负荷,启动时的瞬间电流会很大,所以要乘以一个因数的。这个变压器明显过小,应该考虑楼上诸位所说的降压启动。。。

正如楼上各位所说,采用降压启动是可以带动电机的,但即使这样,长时间使用仍是不现实的。变压器20KVA的熔丝只能选用30A,18.5的电机即使采用降压启动他的电流也大于30A,熔丝会被烧毁,而你一旦将保险丝换成粗的,变压器就有烧毁的危险。解决办法,如果变压器属于你个人,只能申请增容,建议将变压器换成50KVA的。但如果变压器是和居民混用的,增容是不太可能,可能会让你单独架设变压器台。