求助:RS485-RS232!?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/26 13:46:48
具体情况如下:控制器输出的是485信号,现在需要232信号;故使用了RS-485/RS-232转换器,想将485信号通过转换器转换成232信号供仿真软件使用;用有线试的时候是成功的,成功的得到了软件所需要的232信号;但当用无线通讯模块(FC-201/S4325)接到转换器232口输出端进行通讯的时候就有问题了(电脑端也接了通讯模块),无法通讯或者通讯数据错误;
请问通讯高手们:你们分析一下原因是什么呢?如何解决问题呢?关键是我现在需要用无线方式用485/RS-232转换器成功得到数据(即正常通讯)
情况紧急,望大虾们多多指点,感激不尽。
通讯率9600,是有源的(带隔离的)

1 通信速率是多少?
2 485/232转换器是有源还是无源的

你可以从以下几个角度来查查问题所在。
1 控制器输出485信号后,通过转换器后,转换器输出的RS232电平是否符合标准。主机的串口一般宽容度要大些。
2 RS232转换器输出的波形是否足够陡峭。
3 无线通信模块之间距离多少?距离太近,某些模块会饱和,无法通信,距离太远,有些模块又功率不足。
4 确认你的每个环节的转接线序对否,不要RX接到TX上了
5 降低波特率到1200测试。

会不会 是 你的 无线通讯模块 问题 呢?

1 楼提出 的 也要 考虑

Good luck