80KVA变压器,3*95+1*25铝芯地埋线110M,电机45KW,星角启动时过流保护动作掉闸,总过流保护额定值150A,如何解决?线径是否够?是否考虑电机所带设备问题?

45KW电机:考虑功率因数为0.85
若为三相(380V)电机(45KW电机应该是三相):额定电流I=45*1000/1.732/380/0.85=80.44A
如果采用星角降压起动,则起动电流按起动时的电压成规律减小,启动电流有时间的,一般只延时持续5秒或者10秒。。。 然后回到额定工作电流。

而过流保护一般 1.5*80=120A 150足够了

如果一启动电流就超过150A。然后几秒后也不回到额定电流的话,那就是设备需要功率太大 与电机不匹配,或者检查线路有没对地,电阻过大。

查铝线的电阻率为31.7Ω·mm2/km;
则110m长,95mm2的铝线电阻为:R=31.7*0.11/95=0.0367Ω;
如果电流按照保护的电流150A计算,压降△V=0.0367*150=5.5V,很小,线径是合适的。
那么过电流的原因还是电流超过了150A。
45KW的电动机,工作电流大约在100A,尽管使用了星启动,就是空载启动,起动电流应该在200A以上,设定150A的过电流保护还是较小的,可以增大设定的电流值。
我们120KW的电动机星三角带载启动,1000A的电流表,指针打到头了。

总的空气开关的整定值太小了,应按变压器额定输出电流的1.5---2倍计算就可以了
45KW的电动机,工作电流不到100A,启动时间据负载性质延时持续5秒或者10-20秒以上

空气开关的整流之太小了,应按电机额定电流的3倍计算就可以了