楼房设计前没安避雷针,现在要安能连在框架的钢筋上吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 02:18:53
请问:楼梯扶手是连着框架的,而且又裸露在外,不知安全不?

设计惯例基本是用框架柱或构造柱的主筋作为避雷引下线的,但需特殊处理方起作用:
1、选择好要用作避雷引下线的柱子,在做基础时先做好接地极(用角钢或钢板均可),并把接地极与柱子的钢筋焊接好;
2、把用作引下线的主筋与地圈梁主筋焊接成一体,地圈梁的主筋选择一根焊成封闭环状即可;
3、要保证作为引下线的柱主筋一直焊接到屋面,并引出屋面,在最顶层再将柱主筋与圈梁主筋焊接封闭;
4、在最后将出屋面的引下线用镀锌钢筋连接成环状就行了。
如果正在施工可以按照以上操作实施,但已施工完毕的,我认为还是单独做避雷系统较好,因为此时若利用柱主筋做引下线,不能保证避雷系统的安全性及完整性。
希望以上回答对你有所帮助!

避雷接地一般都是在框架钢筋上的,只是你说的楼梯扶手没有连到框架钢筋上吧?

安全