关于压力传感器的输出以及模拟量与数字量的转化

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 01:48:26
请教一下,是否所有的压力传感器的输出都是“-10V到10V的电压、4mA到20mA的电流、-20mA到20mA的电流”这三种的其中一种?

如果是的话,那这样的电压或者电流是如何转化成一个具体的压力数据呢?(这个稍微帮我解释下就好了,不用太详细,也请不要COPY一堆没用的东西来)

如果我要使用PLC的模拟量输入模块来获得传感器的数据,那怎么把得到的数据转化为数字量后显示到电脑上呢?
PLC我有学过三菱FX2N系列,希望有熟悉的人能用这个PLC来举个例子解释下,感谢回答我问题的弟兄们啦

一般输出电流的比较多,我们用的就是输入恒定电压,然后传感器是一个可变电阻,压力增大电阻增大,那么如果压力为0时候输出是4mA,压力到最大可容范围20mA,这就是一个线性关系,根据电流配置压力的数据就可以了!其实是很简单的,如果输出的电压,那么它输入的肯定是恒定电流,根据电阻变化分配电压也是线性关系,你想要用这个传感器的数据的话可以前面加参数不就可以了么?

我用的油位传感器就是这样的

压力传感器常用的有: 4-20mA, 0-20mA, -20--20mA, 0-10V, -10--10V, 0-5V, 1-5V, 2-10V, 0-100mV等等, 当然, 还有一些采用 485, hart协议传送的高级压力传感器, 也有用连接网线的压力传感器

具体转换看传感器铭牌量程, 对应起来就行了.

用PLC显示到电脑上, 就比较复杂了.
1. PLC中对压力值标准化, 计算出相应压力 如3.4MPa
2. 通过通讯线将PLC连接至电脑
3. 通过专用软件图形化显示在电脑了, 也可以存储,打印,分析等

1.压力传感器有0-5V 4-20MA 0-20MA -10-10V 看你需要那种的信号,高速供应商他会给你配好的。
2.电压和电流这是一个线性关系,比如是你压力范围是0MP-10MP 对应4-20MA,这样不就得出一次函数了吗?
3。数字转模拟都用一条可以使用,这条指令的话,软件上都写好,你只要标定上去就OK,显示在电脑上是可以的。
30我没用过,我用过OMRON是西门子的
398194649这是我QQ,我也刚开始学这个的,有什么问题可以QQ讨论。