空调风管保温材料的防火要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 00:46:31
我用的是欧文斯科宁的平板玻璃棉,现在正在筹备消防局送都江堰审批的事情,但是厂家说部,铝箔玻璃棉的保温是不防火的,玻璃棉没有问题。除非铝箔玻璃丝布的才行。我想问问,这种玻璃棉的保温材料,他的贴面也是要防火的吗?还是贴面是无所谓的,只要玻璃棉好就行啊 谢谢!

目前市场上采用保温材料的中央复合空调风管有:
  一、玻镁复合板风管,采用难燃B1级聚苯乙烯泡沫板保温,泡沫板两边复合玻璃纤维增强氯氧镁水泥。
  二、聚氨酯铝箔复合风管,采用难燃B1级聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
  三、酚醛铝箔复合风管,采用难燃B1级酚醛泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
  四、彩钢板保温复合风管,采用难燃B1级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两边复合彩钢板。

这个需要看消防局采用的防火标准。

如果对产品进行整体性的进行防火检测,那么贴面属于可燃性材料,有可能不合标准。

如果单方面的对玻璃棉进行检测,玻璃棉本身是不燃的,那么产品则是符合标准的。

贴面也有防火贴面,可以要求厂家换上防火贴面。

1、对于有防火要求的风管保温层,包括贴面都要求为防火。
2、如果消防支队有很好的关系,可以直接用替代品送检。