消防工程采暖问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 08:01:27
我们厂区(河北廊坊)的一栋厂房---消防喷淋报警阀室内没有安装暖气,现在公司采取了一个办法,在报警阀室安装了一台落地空调,BSI外审时候指出不合理,请问是否有朋友能够指导下到哪个规范去查找证明不合理..上面主管催着要标准....

《消防设计规范》《消防工程设计规范》,应能查到。
消防审查无非是担心你管道有水,冬季冻坏了。

建议你可以采取预作用系统,但无论如何,系统报警阀前的管道内的水是存在的,所以建议你做保温处理。

另外,别人也许在为难你。

你这种情况应该采用电伴热保温措施才能满足消防保温要求。
就是利用电伴热带缠在报警阀上,然后在用保温管抱在阀外进行保温。
原理:通电利用电热对报警阀进行恒温