暖通空调:低温辐射电热膜供暖系统安装应注意哪些问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 11:24:39

施 工

3 1 一般规定
3 1 1 低温辐射电热膜安装施工包括有电热膜及其配线龙骨绝热层和饰面板的安装工程
3 1 2 电热膜敷设安装施工前应具备下列技术条件
a) 施工图纸及其它技术文件齐备并经会审通过
b) 施工单位具有相应的资质证书施工人员已经过技术培训低温辐射电热膜供暖技术规程 DB23 T696 2000
c) 施工方案已确定且已进行技术交底
d) 材料施工机具等已准备就绪且能保证正常施工
3 13 电热膜敷设安装施工前应具备下列施工现场条件
a) 建筑物内墙抹灰地面工程结束
b) 天棚内暗敷的其它管线工程结束
c) 现场的杂物特别是顶部楼板下表面的铁钉等金属物已清除
d) 电热膜电源配电箱就位电源及各分支回路管线工程结束
e) 施工现场有材料堆放库房能满足施工需要

3 2 材料质量要求
3 2 1 所用导线温控器漏电保护器开关等电气材料应符合现行有关标准规定并应有产品合格证
3 2 2 电热膜应符合有关产品标准的规定且每卷应具有产品合格证并在运输途中无损坏
3 2 3 绝热材料应符合绝热用玻璃棉及其制品GB T13350的规定要求其热阻不小于1 25m2 W
3 2 4 石膏板应符合普通纸面石膏板GB9775 的规定要求石膏板规格3 1.2m 厚度9.5mm 纵向断裂荷载不应小于460N横向断裂荷载不应小于160N低温辐射电热膜供暖技术规程 DB23 T696 2000
3 2 5 轻钢龙骨及其配件应符合建筑用轻钢龙骨GB11981的规定要求龙骨规格应为C50 型壁厚应不小于0.4mm

3 3 龙骨安装
3 3 1 轻钢龙骨在安装前应进行检查调直后平放在室内平整干燥的地面上不得折摔碰撞<
3 3 2 在墙面上从楼板底面的最低点下返50 70mm 弹水平线作为边龙骨的底线
3 3 3 沿室内纵向设龙骨龙骨间距为400mm 距房间纵向中心线200nm 其中间部分应起拱金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1 200 龙骨安装后应及时校正其位置和标高
3 3 4 房间四周设边