双电源自动互投开关不动作是什么原因?该如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 12:01:32
由主电源投切至备用电源不动作,反之没有问题,不知是哪里出了故障,该如何解决?先行谢过,向懂行的师傅请教!
该装置是机械机构,并不是接触器控制,并有“手动”和“自动”切换功能,由一台小型的转换电机来实现主备电源相互转换的。

可能的原因有:
1、主电源与备用电源之间的关系是电气或机械联锁的。当主电源失电欲投切至备电源时,主电源的常开接点闭合,这对接点即是供应备电源的接触器电源线,因此才倒向备电源接通工作。当无法让备电源工作时,可能的最大的原因就是主电源接触器的这对接点有问题引起。
2、通往备电源的控制连线(220V)可能中间断了。
3、备电源的接触器线圈坏造成不吸合。要停电下来测一下线圈电阻情况。

时间继电器?