电机改压计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 04:56:25
原380V的电机线号0.9,匝数67.改为660v的电机线号应该是多少,匝数应该是多少?

如拆换绕组改压:
新绕组每槽导线数Sn=S’n*(U*a/U’*a’)(根/槽)
式中:S’n----原绕组每槽导线数;
U’-----原绕组电压,伏;
U-------改绕组后电压,伏;
a’-----原绕组并联支路数;
a-------改绕组后并联支路数。

新绕组的导线截面积S=S’*(U’*n’/U*n)(平方毫米)
式中:S’-----原绕组导线截面积,平方毫米;
n’-----原绕组导线并联根数;
n-------新绕组导线并联根数。
按上述计算的新绕组应和原绕组形式、节距和接线方式一样。

按上述计算:每槽匝数为117根;线经为0.69。

原电动机绕组接线是380V角接时,改为星形接法即可适用660V电源。如果原来是星形接法的,可将原匝数乘以根号3即改为适应660V电压的匝数,但线径相应取小些,以免槽满率过高下不全线圈。

很简单,原来的电动机绕组为380V角接时,改为星形接法即可使用660V电源,需要注意电动机绕组耐压.即对地电阻.

重绕后的匝数与电压成正比
N1/N2=U1/U2
N1--电机原有匝数
N2--重绕后匝数
U1--电机铭牌电压
U2--从绕后适应的电源电压
导线的截面积和电压成反比
S1/S2=U2/U1
S1电机原来的导线截面积
S1重绕后的导线截面积

67除380程660(匝数)
0·9除2成方,程3.14程380除660(导线面积)
如果不用星角启动而且电源电压较低的话,可以用一楼的办法
要注意绝缘耐压