使用一个1M欧姆的可调电阻与万能表的电流档串联后,一端接入电路的火线,一端接到地(相当于漏电状态)。
逐渐减少可变电阻的阻值,电流表的指示电流将上升。
当电流上升到某个程度,漏电开关会动作,则这时电流的示值就是漏电开关的实际灵敏度。

漏电开关灵敏度有多项指标,以家用漏电保护器为例:它应该在漏电电流小于等于30mA、0.1秒内切断电源。
你看到的应该是人家在检测跳闸时的漏电电流、而0.1秒内跳闸用万用表是无法准确检测的。所以说万用表无法检测漏电开关的灵敏度,只要试验按钮按下开关跳闸就可以保证漏保安全有效。