消防喷淋系统的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 09:13:38
请问:消防喷淋系统一般是靠现场的温度来决定是否喷淋的(当现场温度达到玻璃爆破的温度时),但一般地下室(车库)使用的是干式喷淋系统,使用的是预作用阀,那么,地下室的喷淋系统在收到什么信号时开始喷淋呢,还是使用的是玻璃泡吗?预作用阀阀的工作原理是什么?
我的分少,只能悬赏10分了,抱歉了。

预作用报警阀系统喷淋的灭火原理与湿式喷淋灭火原理并不相同。
预作用报警阀系统是和报警系统进行联动的,当烟感、温接到报警型号后,报警主机打开预作用报警阀上的电磁阀,并打开管道末端的电动自动放气阀,这时水通过预作用报警阀进入到管网,喷头爆破后管道中的水流出开始灭火。

预作用阀是为了更好的防止误喷放,他综合了雨淋阀和湿式报警阀的优点:

1.只有探测器报警时,预作用阀雨淋阀部分会打开,但由于闭式喷头,水不会喷出。

2.温度升高,或其他原因导致喷头玻璃泡破碎,管网低气压报警信号将会给到火灾报警系统,再由人工确认是否为火灾。这时也不会喷水,因为阀门没有打开。

3.当探测器报警并且喷头破碎后,水才会喷出,具体喷出的部位将由水流指示器报警提供给报警系统喷水位置的信息。

4.工作原理很简单,就是雨淋阀上面加一个止回阀,管道用一定压力气体充满,管道上还包含了其他如:低气压报警开关、水流指示器等。

预作用阀比起雨淋阀和湿式报警阀能保证喷放的准确性,避免误喷发生。当然,维护工作比起来将会有所增加。

预作用报警阀系统是和报警系统进行联动的,其控制由消防主机决定,当烟感、温接到报警型号后,报警主机打开预作用报警阀上的电磁阀,并打开管道末端的电动自动放气阀,这时水通过预作用报警阀进入到管网,喷头爆破后管道中的水流出开始灭火。

喷淋系统还是收到温度升高的信号开始工作的,还是使用玻璃泡,与湿式报警系统不同的是在管路中充入的是气体。

通过闭式喷头动作啊,通过压力开关启泵。预作用阀用于预作用系统