消防中控室有几大操作系统

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 18:06:37
RT

消防中控室有五大大操作系统,分别是:火灾报警系统、报警联动系统、火灾报警图形显示系统、闭路电视系统、广播通讯对讲系统
  消防中控室是建筑物的心脏。消防控制室(消防中控室)消防中控员持有消防中控本(消防中控上岗证)。
  职业定义
  从事建筑物、构筑物消防安全管理、消防安全检查和建筑消防设施操作与维护等工作的人员,
  也是建筑物消防设施的控制中心。
  设施包括 远程火灾报警通信系统 自动火灾报警系统 消防广播通信系统 消防泵房 防排烟通风系统
  疏散照明系统 自动灭火系统

基本配置:火灾自动报警系统、消防联动系统、广播系统、通信系统。其他配置是每栋建筑是根据他的使用功能附加设计,如监控(闭路电视)等弱电系统一般合并设在消防中心(为了管理方便),但是与消防一点都没有关系。消防电梯迫降 ,非消防电原切断是含在联动系统内的一个功能,不能独立称作一个系统。其他如消防水喷淋系统、消火栓系统 、防排烟系统是由消防中心控制,只视为外部系统。火灾报警图形显示系统只是消防主机的一个功能,如果是最低配置根本不需要。

火 警 处 置 程 序
1. 通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的探测器部位,通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾;
2. 如误报,应派人员观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰等。如果环境干扰因素正常存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型。如有大量粉尘存在应考虑感烟探测器更换成感温探测器。如干扰因素是偶然的,例如宾馆客房内客人吸烟过多、厨房内油烟致使误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录。
3. 消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即启动相关的消防设施:
(1) 按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播
(2) 启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。
(3) 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。
(4) 停止有关部位风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;
(5) 启