差压变送器 调试要从哪两个方面来说明

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 02:05:51
我们课程过程控制与自动化仪表提了个问题:差压变送器的调试方法?
请求牛B人士帮个忙回答下

目前都采用电动差压变送器:调试方法如下:
1正确接线,检查无误后供电,(需要1台DC24V稳压电源、一台电流表,精度0.2级)
2.在没有向正压室施加压力前,调整零位,使电流输出在4MA.
3向正压室施加压力(需要1台钳式压力计或手摇压力泵,一台压力表精度0.25级,刻度大于施加最大压力的1/3.)到量程值,读电流为20MA,否则调整量程。
4.反复2,3步骤后确认零位、量程无误。
5.检查回差:先从0,25,50,100%读出电流值分别为4,8.002,16.001,20.001ma,后,将施加压力略大于量程后,从上往下减少压力,100,75,50,25,0,此时读输出电流:20,16.002,8.001,4
6,计算误差,