7.5KW的电机运行的时候 ,断路器直接跳阐,电机的温度正常,热保护没有动作,空载时候正常,请问是什么原因?
断路器是40安的

说明电视内部弦搭错位了,应好好弄一下

你没有说明断路器40A这个数据是壳架电流,还是额定脱扣电流?我把它理解为额定脱扣电流。
40A的断路器带7.5KW的电动机已经太大了,如果买适用于动力的断路器,16A或20A的额定脱扣电流就已经足够用了。
在电动机运行时,你用钳形电流表测量一下正常运行电流,如果其电流在15A左右,说明电动机没有问题。
你还是注意一下断路器:可以认定是,断路器的性能有问题了。

空气开关小于20A的在启动时会跳阐,应选用25A的。

瞬间功率很大 试试选用60A的

看看是不是断路器选小了,选个大点的试试,启动的瞬间功率一般都很大

断路器带漏电吗?