变压器滤油后要过多久才能送电 排气

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 10:45:50
有没有规程 ? 条例!

1、 在停役变压器或其附属设备上做过如吊芯、滤油、换油、油泵修理、瓦斯保护二次回路更动等工作,认为在投入运行后有可能引起瓦斯保护误动作跳闸时,检修人员应在复役时书面向值长说明情况并提出具体要求。

2、 变压器在运行中进行以下工作前,应将重瓦斯保护由跳闸改信号,工作结束经24小时后检查瓦斯继电器内无气体,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸;若有气体应放去,并每隔8小时检查一次,直至连续24小时无气体时再将重瓦斯保护重新投入跳闸。
a) 变压器带电滤油、补油、换潜油泵
b) 强迫油循环装置的冷油器或油泵经检修后投入 c) 油阀门或油回路上进行检修工作

3、 化学取油样及瓦斯继电器放气(集气),不应改变瓦斯保护的运行方式。

4、 新装变压器、停役或备用变压器在油回路上做过如吊芯、滤油、换油、油泵修理、调换瓦斯继电器、充氮等工作后,在合闸充电前应将重瓦斯保护投入跳闸。充电正常后改接信号,待空气排尽,且在载荷(对于强迫油循环的变压器,此时无论载荷容量多少,应投入全部油泵)24小时后瓦斯保护无动作信号及其它异常情况时,方可将重瓦斯保护投于跳闸。若有气体应放去,并每隔8小时检查一次,直至连续24小时无气体时再将重瓦斯保护投跳闸,然后按照本规程规定相应调整运行油泵台数。

b) 强迫油循环装置的冷油器或油泵经检修后投入
c) 油阀门或油回路上进行检修工作
3、 化学取油样及瓦斯继电器放气(集气),不应改变瓦斯保护的运行方式。
4、 新装变压器、停役或备用变压器在油回路上做过如吊芯、滤油、换油、油泵修理、调换瓦斯继电器、充氮等工作后,在合闸充电前