家电电源的地接在哪里

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 14:34:49
接在附近某处的地 还是家门口随便哪出的地面啊 请指教

呵呵,这个不好说了,如果你是楼房又不住在一层,你的地可以搭在钢制自来水管上,因为它是埋地的。但你的电器产品都要加漏电保护的,不然电窜到别人家里,会有触电事故的。但加了也不一定安全,还是劝你不要这样做吧
如果你住的是平房或者楼房的一层,你可以在屋外的泥土地里插一个2.5m深的角钢,然后焊一个扁铁出来,做接地,这样比较安全

老大这个接地 是电气接地(大地是一个电阻非常低、电容量非常大的物体,拥有吸收无限电荷的能力,而且在吸收大量电荷后仍能保持电位不变,因此适合作为电气系统中的参考电位体。这种“地”是“电气地”,并不等干“地理地”,但却包含在“地理地”之中。) 不要乱接 比如像一楼说的接在自来水管上 我保证他自己家肯定不这么接 也不能往墙上接了
接地的目的是防止用电设备内部漏电(比如里面的电线绝缘层磨损或者融化,线缆金属芯直接接触设备壳体) 用户时候时候触电 所以对金属壳体接地
严格来说是要计算接地极组的流散电阻的(Rd = Rd1/(n·η))
不过我们还是有经验的方式来解决你的问题的
首先 接地体与建筑物基础间的距离一般为3~5 m(知道为什么不建议你往墙上接了吧)
其次 安全保护接地的接地电阻不应大于4 Ω
第三 接地总汇集线至各楼层接地分汇集线之间的连接线通过墙壁、楼板或天花板时必须采用非金属护套进行保护,确保对建筑物的绝缘,且连接线截面积应不小于4 mm2
第四 接地柱体一般可以采用Ф50 mm镀锌钢管或50×50×5 mm镀锌角钢 埋地长度≥2 m
另外 比较简单的 要是有等电位箱的话直接直接接入它的接线端子
或者是钢筋混凝土结构楼 可以接到钢筋上 因为建筑物的基础埋地很深 而且钢筋的电阻是远小于混凝土的 所以混凝土相当于一个绝缘层(但这个方法操作起来比较强悍 需要用钻头剃出钢筋)

呵呵 总结了一些建筑接地规范和自己的工程经验 码了半天字 毕竟生命最重要

只要与地相连,随便哪里都可以。墙壁也行!