中央空调低压在启动时较高5.5,运行一些时间后就很低3.0,调了膨胀阀,用处不大,谁能来帮帮?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 08:42:22
系统低压3-5为最佳.高压100%时13-17最佳.
我已调了膨胀阀,但是帮助不大,早上刚运行时100%状态:高压12,低压5.5 ,几个小时后,100%时高压13,低压3.0 . 还有一个原因是:我前段时间加过冷媒,感觉是加多了,请问加多了有没有这样的状况呢?空调不是我强项,寻帮助,不胜感激!
是水冷螺杆机.具体原因跟膨胀阀关系很大,当天老是报”机内保护”,我就已经调了膨胀阀.现象就没再出现过了。其实我最没底就是这之前加过一次冷媒,加了15KG进去,因为冷媒过多会引起高压变高,所以我部门工程师们又用通泡绳清洁过机冷水筒管,现在体现还是高压有点偏高。。。 我主要拿捏不准的就是因为调了膨胀阀,是我自己去调的,报机内保护故障前老是早上低压3.5,运行几个小时后就变成2.2左右跳机.可能膨胀阀顶针磨损有点厉害,调了很久才将低压调至现在的5.0左右,但是高压当时就随调节变高的,所以我才有此一问...这东西确不是我的强项,所以才发至知道上面,希望各位高手能发表下看法,当作大家的一些相互交流也好嘛,呵呵.
再续:请不要再发类似链接网址,说得笼统的一些厂商解释了,那些我懂.我高分贴出来是想听听大家对这种现象的一些看法.

这个问题应该是冷媒管路不畅通导致的。
在机器不工作时你看看高低压力是不同时回到原位。
如果是那就是这个原因

没有

请参考:

http://hi.baidu.com/gzeasycool/blog/item/e74192ef5ca8a212fcfa3c5b.html

是不是水冷螺杆机??
如果是水冷螺杆机的话是正常的,要看进出水温的温度温差。

自己看