三相四线配电箱内有220V电器20千瓦,平均接在ABC三相,我相用3P+N、60A 的漏保,能用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 10:56:11
三相四线是10mm2铜芯线

电流计算:
I=P/(U*COSØ*√3)=20000/(380*0.8*1.732)≈38A
P=功率,√3=1.732,cosφ=功率因数,阻性负载为1,感性负载在0.7~0.85之间计算取0.8
如果是小功率电器,考虑电器的启动电流和三相用电分布不均等情况乘以系数1.5
38*1.5=57A
10MM2铜芯电缆的安全载流量为60A
如果是小功率电器这个断路器和电缆符合设计规范
可以使用

20千瓦,如果能平均接在ABC三相,每相都不要超过7KW,每相电流就不会超过50A,三相60A 的漏保勉强能用,建议换成80A的。
10mm2铜芯线也勉强能用。建议换成16平方的。

其实没什么问题。

只有一个问题,63A的DZ47微断过大,建议取C40的比较规范。

出了事也查不到你头上。

如果是三相的负载就没有问题,如果用电器全是单相的就有点小了,即使单向的但不同时开的话也没问题啊

我是电工,凭经验是能用,但不符合设计要求。