380V电压,三相电机22KW,选用25A的热继电器,是否合适?这个怎么计算的啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 06:24:04
忘记说了,我的电机采用星三角启动的那样的话,热继电器是不是只需要通过一半电流啊?那样的话,25A的热继电器是不是就够了啊?
降压启动后,启动电流肯定还是偏大,是不是25A热继电器不会跳闸啊?

不可以,22千瓦电机的额定电流大概45安,启动电流为额定电流的4—7倍。如果选用热继电器的话最少也要60安才行。不过热继电器的保护系数不是很高建议用电机保护器来保护电机(JD-5)1-80安的,价格也不贵,我们这里都是用的这种。

电机的额定电流是42A
选用25A的热继电器不合适。

三相功率一般计算方法 感性负载P=1.732*U*I*功率因数(一般取0.85)。 阻性负载同上,但功率因数取1。 有功功率 三相交流电路的功率与单相电路一样,分为有功功率、无功功率和视在功率。不论负载怎样连接,三相有功功率等于各相有功功率之和

380V电压,三相电机22KW,额定电流大概是43A左右,一般采用的是星三角降压启动的。启动电流是额定电流的1-4倍左右。

功率除以380再除以根号3再除以0.8等于42A

要60A