220v1平方的铜电线能过多少电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 11:55:47

1平方毫米的,属于小导线。4根1平方绝缘线,分开布线时的载流量比单根4平方的允许多出50%或更多些[看如何布线]。
1平方线,5安培,毫无问题。短时间[几分钟到十几分钟(环境温度低的时候)],允许加半。
三相[三线]380伏时,允许功率为3300伏安[P=1.732*5*380*COSφ],
纯电阻负载时3300瓦 [这时候,功率因数COSφ=1.0]
参考背景,在变压器中,有一定冷却情况下,铜导线的安全电流密度是每平方4安培。 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A 4平方毫米――26A 6平方毫米――47A
10平方毫米――66A
16平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
1/9页

4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)

每平方的载流量不是绝对的线越大每平方的载流量就越小

线径 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
倍数 五倍 四倍