发电机组故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 08:49:34
80KW发电机组,好像是南通电机厂的~空载发电正常,负载1个电焊机电压表显示就变320了,后来我换了碳刷,调了磁场供电电流,带1个正常了,带俩电焊机又不行了,效果是一个正常,一个没劲儿,电压表显示却是380。问题出再哪了~?电压表也看了,没毛病~哪位师傅帮忙看看,谢谢了。
谢谢你啊 ,不管怎样,我先采纳答案,我还合计问你一下,你说在把他垫高点的话,能解决当前的毛病么~?~?

励磁电路有问题,检查一下整流电路的二极管.励磁动态负荷补偿不足.
柴油机负载特性差.转速下降

这个变压器是复励变压器,你可以看见有几圈粗线是串在发电机输出端的,它的功能是提离负载性能的,你观察一下是否这样,下次再回答吧,或发一张图片给我看.

发电机组励磁方式有几种,不知道你现在的用什么方式?

电焊机是用感性电,正是发电机缺少的东西,所以发电机只能有70%左右的负载

负载后机组电压下降,可能有以下原因:
1、机组柴油格长时间没有更换,导致供油不畅。
2、机组负载过大, 机组电压下降时冒黑烟。

看下三滤有没问题,是不是该换了