漏电保护器不能区别感应漏电和直接漏电,该如何避免漏电保护器频繁跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 03:13:26
我公司是电热地暖厂家,产品有感应漏电,并不会对人体有伤害,其实电脑什么的电器产品都有一定的感应漏电,现在的问题是漏保并不能区别直接漏电和感应漏电,产品安装后漏保容易跳。请问有什么解决办法?现在考虑分区域接漏保,可是比较麻烦。还想问一下,如果引入接地系统是不是漏保更容易跳闸?考虑到安全性还是想接地,下面是实验数据:
接地时单位面积漏电电流为2.7毫安,漏电电压为10伏特。
不接地时单位面积漏电电流为2.9毫安,漏电电压为120伏特。
是接地好呢还是不接地好呢?
3*30A(100A)的三相电表的每相的最大允许电流是100A吗? 那总的能承受的最大负载是不是3*220*100=66000W啊? 我还听说现在的电表如果标的是100A,还需要乘以一个安全系数比如0.7,那么能承受的最大负载就是66000*0.7=46200W,是这样吗? 求教电表或电力局的朋友们,谢谢!

感应漏电应当在零线、相线都能体现,不会引起漏电跳闸。除非供电系统为零、地线为公用的PEN系统。
厂房总闸是不用漏电型空开的。漏电空开都装在末端作保护且设备作好接地。

不是道你的泄露电流是如何测得的?
还有泄露电压从何而来呢?
接地,接入哪里?

如果泄露电流大,我认为你们可以考虑三相负荷,那样泄露电流可以抵消一部分
漏电保护的电流不能调大,因为是保证人身安全的,所以不能调,调了和去掉没有什么不同

100A以内可以长期使用

漏电保护器不能区别感应漏电和直接漏电,只要达到起跳电流就跳闸。
为了防止“误动作”,可以安装漏电电流稍大些的漏电保护器。

能不能用隔离变压器啊?