再根据U=IR计算得出其电阻是1279欧姆?不对呀?我用万用表测量其线圈电阻是一百多欧姆,电机坏了吗,但它明明用可以工作?应该是公式错了,到底是怎样算的?请高人指点
如果那些标注不能参与计算,那厂家写着它们有什么用呢?

看来这哥们也是初入行,其实是这样的:你讲电机是220伏,应该是交流电机。他的功率与电流电压关系是:功率等于电压乘以电流乘以功率因数,即P=UIcosα,这样你能求出他的电流,(但电机电流与负载轻重有关)然后可以算出你说的电阻(实际此时是阻抗,即感抗与电阻合成的阻值),你用表测出的只是他的电阻,而感抗没法测量,另外电机工作时对电流起真正阻碍作用的是感抗而不是电阻。你忽略了感抗所以你求出的电流与实际工作电流不符。

...你意思理解错了电机上标注的电压220V功率38W是指正常时使用电压220功率38

因为用的是220V交流,所以你算出来的电流是等效电流。。其实电流是不停的在变的,用它来算电阻是不对的。。
电机在转动的时候,他的电阻是由直流电阻和交流电阻相加得来的,你计算出来的是交流等效电阻。。。用万用表测到的是他的直流电阻。。。

P=UIcosα 这里还有个功率因素的。

理论与实际是有差踞的!!

电机线圈的直流电阻仅是电机运行时阻抗的一部分,还有电机线圈的感抗[电机线圈的电感量在不同频率电源下的阻力],.你根据u=ir计算出来的是阻抗值.
而且,电机运转的时侯还有反电动势,所以你测电流的时侯可能没有0.172a,
这里面如要彻底解释,不是三言两语可以明白的,多找些参巧书看吧.