一天用十小时的电,一天电表的度数1500-2000度,请问额定电流是多大,选择多大的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 03:15:45
谢谢

用250或315的

按平均每小时约180度计算,即负载功率180KW,电度表有功计量电流:I=P/根号3×U=180000/1.732×380≈274(A),
经电容器无功补偿至标准力率0.9算:
274/0.9=304(A)(此电流是有功及无功电流一起的),变压器容量需根据负载最大功率200KW算,最大负载200KW时的电流:
I=P/根号3×U×cosφ=200000/1.732×380×0.9≈338(A)
变压器容量:
P=根号3*U*I=1.732*380*338≈222(KVA)
建议选用250KVA的变压器。

因为你的用电不可能是均匀的,所以只能按用电量上限计算。平均功率约2000/10=200KW。平均电流约400A。
致少要用312KVA变压器。

因为你的用电不可能是均匀的,按用电量上限计算。平均功率约200KW。平均电流约340A。
建议用250KVA或312KVA的变压器,配150或180KVar无功补偿,变压器不要到315,那样每月将增加5、6千元的基本电费,不值得,
如有需要发邮件联系:674322083210000@163.com

200a 380的变压器