阀控式铅酸蓄电池10小时放电率怎么算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 15:16:48
是放电时间乘以放电电流在除以百分之百,还除以电池本身的容量?

度量蓄电池放电快慢的放电参数即是放电率。

放电率通常有以下两种表示方式:
(1)时率:以放电时间表示的放电速率,例如一组额定容量60Ah蓄电池以10h放电完毕,称为C10放电率。
(2)倍率:以放电电流相对额定容量大小的比率来表示,例如一组额定容量100Ah蓄电池以0.1C 放电率放电时,其放电电流为0.1×100=10A。

为测算蓄电池或原电池的容量大小,以恒定电流放电时的电流值。习惯上有两种表达方式:(1)“小时率”。由于电池的放电电流影响其容量,生产厂在规定其产品的额定容量C时必须标明其放电率。如C20=60安·时,表示这种电池以20小时率放电时额定容量为60安·时,故放电率(即放电电流)I20=60/20=3安。
(2)“C放电率”或称电池额定容量C的“倍率”。仍设C20=60安·时,则放电倍率为0.05C、lC或10C,分别表示放电电流为3安、60安或600安时其容量应为60安·时。放电率愈大,电池能输出的容量愈小。

所以可以结合您的电池的情况,得出相应的放电率。

容量除以10,等于放电安培

10H-rate: 0.1C 放电至F.V.(终止电压)=10.5V,T>10H为合格,C为电池容量,单位为AH。
但是不能简单的用10小时率放电电流就是1/10=0.1这样子来算,因为10小时率为深度放电,容量损失可以忽略,而中、高率放电是有容损的,比如5H-rate的放电电流就是0.17C,3H-rate为0.25C,1H-rate为0.6C
放电时间乘以放电电流就是十小时率容量了,除以标称容量得出的是相对容量
多次重复可以验证cycle容量保存率

这个答案很简单,按照行业标准。
如标称6-FM-12(10HR)后面的10HR就是10小时率,其意义就是 该电池在25度1个标准气压下,用1.2 安培放电持续时间10小时,终止电压为10.5V。
6-FM-20(10HR) 就是2安培放电持续10小时。

10小时放电率是指蓄电池按照10小时放电的设计,用规定的电流进行放电。

容量可以用实际数值表示,也可以用相对值来表示。