跨度5米的大梁该怎样配筋

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 09:55:37
二层半砖混楼房,客厅深5米,宽7.8米,需要浇跨度为5米的大梁。上面盖预制板120厚,预制板上面砌斗子墙3米(实心粘土砖),一边是小客厅,一边是房间,然后是圈梁,再盖预制板120,上面砌0.9米斗子墙,然后做山尖,上梁,盖瓦(水泥模压瓦)。大梁500*240,425水泥,钢筋二级,大梁两头为240*400构造柱,16mm*6根可不可以,大梁应该怎样配筋,我想尽量保证安全,希望老师们详细的指点一下,不胜感激
问题补充:预制板是空心的,多大的载荷我不清楚,
师傅说要用6根25的螺纹钢

本人是做房屋结构设计的
你说的大梁是宽240,高500对吧?
二级钢,6根16的钢筋够了
梁的上部2根16,梁的下部放4根16,然后放箍筋8@200的

如果是一梁托两层,师傅说要用6根25的螺纹钢还少呢

你的梁要各层做各层的搞,至少梁底受力筋4Φ22上部构造筋2Φ16,箍筋Φ8@200mm两支座处加密@100mm长度800mm,负弯矩筋2Φ22取梁跨四分之一长度两支座处。

如果想尽量保证安全就搞现浇板,预制板的太脆弱!

这个你要看下 国标 配筋标准 谁说的都不行 g3101图集

我也想得到答案

一个8米跨度的大梁需要多少钢筋、水泥? 主筋为两根25mm月牙纹钢筋跨度5米的500mm×200mm的混凝土大梁承重为多少千克?(混凝土为400号) 跨度6米的大梁,上砌240厚3.4米高的实心砖墙,砼强度为C20,请问梁钢筋应如何配? 底筋为4根25mm、上层为3根25mm缧纹钢筋,跨度8米的650mm×240mm的混凝土大梁承重为多少千克?(425#水泥) 大梁 如何配筋 我新盖的房屋大梁跨度是8.3米.有2.8米的承重墙.悬空着5.5米.高度0.42米宽度0.24米. 6.7米跨度的钢筋混凝土梁上边使用砖高度3.3m宽是24cm此大梁设计值是多少,使用多粗的钢筋 请高手指点:跨度为九米的钢筋混凝土梁如何配筋? 5.5米的大梁需要用多大的钢筋? 李宇春的音域跨度?