装修电工计算问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 14:33:56
本人以前是做电工安装的;就是低压安装;维护;室内外都在做;当然也包括弱电工程;以前只做安装;给别人打工;不懂计算方式;但今天自己帮别人做一档工程;需要些报表知识;望各位大侠教教我;具体是;装修单位有2000平方;安空调;照明;动力等计算【这些常用我知道】大概共计150KW;因为好多灯;所以很正常;现在的关键是本工程采用三相五线制供电;求需用安全地通过这个容量;要多大的电缆;电流是多少;该用多少安得开关为好呢?还有每天按5个小时计算使用全部容量;该用电力为多少度?该如何计算呢?谢谢各位选则我的问题回答;还有【380伏三相电机 1千瓦为2安培】这句公式该如何理解;希望说的更明白些;真心感谢各位帮帮我;急求;本人QQ985920837!

因为150KW>50KW 所以应按每平方2个电流计算即 150/2=75平方毫米
电流150*2=300安
由于所用电器为感性负载,纯电阻负载较少应加大
电缆最好选90平方毫米 VV-4*90+1*75
断路器选400A
150*5=750KW.H=750度
备注:50KW以下按每平方3个电流计算
所谓三相五线制即TN-S系统
三根火线,一根零线,一根接地线
零线由变压器引出并于小于4欧姆且埋地2.5米接地极连接
接地保护线与变压器外壳相接并于小于4欧姆且埋地2.5米另一接地极连接
P=1.732*380*I*0.8 P=526.5I得P/1000=1/2I
即1千瓦为2安培

其实你的所有问题通过欧姆定律就能知道,p=√3×U×I×cosφ P——电功率、U——额定电压、I——额定电流、cosφ——功率因数。1千瓦为2安培也是通过这个公式得来的。通过上述公式算出电流来选择开关和电缆,按你说的选择300A的开关就够用了,用多大的电缆你去查一下电缆载流量表。就能知道YJV-4×185+1×95。