当水压达到设定的压力时,无塔供水器电接点水压表能够控制其自动断开,但是,当水压低于设定的压力值时,而不会使供水器自动工作,这种情况是电接点压力表损坏了呢,还是需要重新设定低压值,如果需要重新设定,如何设定?

压力表接点有问题了,当压力低于设定值时你可以用量一下表的输出是不是导通。

1;检查电接点压力表表的接线柱是否导通(一般是上面第一个与第二个)
2:检查与接线柱相连的继电器是否损坏
3:检查与继电器相连的交流接触器是否损坏
4:控制线路是否断路。

就这点。

检查触点是不是接通了控制电路

检查触点是不是坏了.