各位老师:请问一个上位机装了WINCC,如何通过PROFIBUS来控制三台西门子300PLC,全部通过PROFIBUS来联网

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 20:02:47
各位老师:请问一个上位机装了WINCC,如何通过PROFIBUS来控制三台西门子300PLC,全部通过PROFIBUS来联网。请问如何组网?及上位机设置成什么站?每个300PLC设置成什么站?注:300PLC是带DP口的。上位机通过5611卡与PROFIBUS相连。谢谢各位老师了!
各位老师,另外还要补充点:各个300之间没有数据交换。我从300PLC教程里面看到好像把其中一个300PLC设置成一类PROFIBUS主站,上位机设置成2类PROFIBUS主站,其余2个300PLC设置成PROFIBUS从站。,HAMLILY老师说的意思是不是把上位机设成PROFIBUS主站,然后把各个300PLC设成PROFIBUS从站,那PROFIBUS是在哪个站上建立的呢?各个站又是怎么连接的呢?具体如何设置请HAMLILY老师能详细点介绍吗?或者请问您QQ?谢谢了

如果300之间没有数据交换的话,就在WinCC里建三个PLC通道就行

补充:300之间如果没有数据交换的话,之间就不用进行任何设置,硬件组态里面只分别组态PLC即可,在WinCC里面可以设置三条通道,分别连接三个PLC的地址即可

只要是把dp地址弄的别冲突就好了,上位就是一个电脑而已,呵呵,工程师站和操作院长没有区别

如果300之间没有数据交换的话,就在WinCC里建三个PLC通道就行