35KV变电站初步设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 08:22:39
二、待建变电所基本资料
1、某企业为保证供电需要,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。
2、距本变电所6KM处有一系统变电所,用35KV双回架空线路向待设计的变电所供电。在最大运行方式下,待设计变电所高压母线上的短路功率为1000MVA。
3、待设计变电所10KV侧无电源,考虑以后装设两组电容器,提高功率因数,故要求预留两个间隔。
4、本变电所10KV母线到各车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷,Tmax=4000h。各馈线负荷如下表所示:
序号 车间名称 有功功率(KW) 无功功率(KVAR)
1 一车间 1046 471
2 二车间 735 487
3 机加工车间 808 572
4 装配车间 1000 491
5 锻工车间 920 276
6 高压站 1350 297
7 高压泵房 737 496
8 其他 931 675
5、所用电的主要负荷如下表所示:
序号 设备名称 额定容量(KW) 功率因数 台数
1 主充电机 20 0.88 1
2 浮充电机 4.5 0.85 1
3 蓄电池室通风 2.7 0.88 1
4 屋内配电装置通风 1.1 0.79 2
5 交流电焊机 10.5 0.5 1
6 检修试验用电 13 0.8 1
7 载波 0.96 0.69 1
8 照明负荷 14
9 生活用电 10
6、环境条件
当地海拔高度507.4m,年雷电日36.9个,空气质量优良,无污染,历年平均最高气温29.9℃,土壤电阻率ρ≤500Ω m。
三、设计内容
1、电气主接线方案论证;
2、主变容量、形式及台数的选择;
3、所用变容量、台数的选择;
4、短路电流计算;选择导体及主要电气设备;
5、无功补偿分析。
五、设计成果:
1、设计说明书(含计算书)1份;
2、电气主接线图

1. 你先画个主接线图啊,基本框架是35kV单母分段,分别带两主变为10kV,主变容量照手册上选,考虑好余量。10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。补偿电容器柜每段母线上挂一个;计算容量公式手册上有。且每段挂个所用变。所用电一次配电图,图集上有。
2. 选择设备的话,你把短路电流计算了,得出的数据就可以选择了,也可以进行设备的检验。
3. 平面布置图:那你把选好的设备布置好就行了,参照35kV变电所图集,室内室外都有的。35kV断面图图集上也有,注意安装尺寸需要厂家资料核实。
4. 考虑防雷保护设计:有了平面布置图那就好办了,装一到两个避雷针来保护,计算公式自己找。
5. 设计说明书:那你吧所有的东西怎么定的,数据怎么来的,东西怎么摆的,余量怎么考虑的,等等都写上就好了。
6. 最好再添两张弱电的图纸,还有就是照明和火灾报警的图纸。
7. 别忘记,你选的所有设备都需要保护装置来实现对其的保护噢。在设计说明书中详细说明。

目录大概是这样,详情在附件里。


目     录

第一章                总  论

1.1  设计依据

1.2  设计内容及范围

1.3  主要技术经济指标

第二章   电气一次部分

2.1  35KV主接线

2.2  10KV主接线

2.3  短路电流计算

2.4  主要设备选型及校验

2.5  电气平面布置及配电装置型式

2.6  照明及动力

第三章   电气二次部分

    3.1  控制室及电气二次线

3.2  继电保护