1、三相电力变压器,电压为10/0.4kV,容量为630kVA,请选配出高、低侧的熔体电流。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 00:44:32
如题
我要计算过程

电压为10/0.4kV,容量为630kVA的三相电力变压器,其额定电流为:
高压额定电流:Ie=Se/(1.732*U1e)=630/(1.732*10)=36.37A;
低压额定电流:Ie=Se/(1.732*U2e)=630/(1.732*0.4)=909.33A;

如果该变压器用熔断器进行保护,则高压

求高压侧额定电流:I=P÷根号3×U=630000÷1.732×10000≈36.4(A)
求低压侧额定电流:I=P÷根号3×U=630000÷1.732×400≈910(A)
一般按额定电流的1.5倍选取高压侧熔体:36.4×1.5=54.6(A)
一般按额定电流的1.5倍选取低压侧熔体:910×1.5=1365(A)

高压侧60A,低压侧1800A