局域网电压不稳的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:33:08
我们单位的局域网加服务器一共32台电脑,均为无盘系统.稳压电源为”15KVA的精密净化交流稳压电源”.当所有电脑开启后,个别3-5台电脑不定时的自动重起.10几分钟之后电源就报警,显示过压.必须关闭一部分电脑才可以重新正常工作.我想问问高手们是什么原因,怎么解决.

32台电脑所需要的功率大约为4.16千瓦,所需要的电流为18.91安。你的15KVA的精密净化交流稳压电源应该能承受得起32台电脑的供电。如果不行,可能是你的线路问题或者是“15KVA的精密净化交流稳压电源”存在问题。判断方法:当使用电脑出现重启时,如果“15KVA的精密净化交流稳压电源”电压指示下降到170压,说明是“15KVA的精密净化交流稳压电源”承受不了那么多的负载,问题出现在“15KVA的精密净化交流稳压电源”上;如果出现电脑重启时,而“15KVA的精密净化交流稳压电源”指示电压没有变动或不低于180压,说明问题就出在线路上。

是不是线路问题 还是电线质量?
或者真的电压低
我的就经常那个自动重启
讨厌死啦 !

你的线路是多少平方的线?建议4平方线以上!!
32台电脑使用同一条火线的话,得把照明和其它用电设备分开不同一条火线!!