我厂有1400KW/10KV的鼠笼式高压电机是采用水阻柜启动的/请教各位水阻柜的电解液采用什么介质较好?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 17:06:14
水阻柜的水阻电阻值应配多少欧姆(电机额定电流94A)?

计算:
1、R0=1.732*U额 / I额
2、6V/R0=I0计算出实验电流
实验:
1、用万用表交流电流档串联AC6v电源和上下极板连线。
2、打开6V电源,读取电流。
3、根据万用表电流读数调解溶液,直到读数与计算出的实验电路一直为准。

对这个我不是很熟,但在现场常看他们作;水阻柜的电解液就是水和碱,不测量电阻的,就是看浓度,一般是凭经验加。

12欧