500kw 低压配电无功补偿 故障分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 08:08:26
低压500kw无功补偿控制断路器经常性因短路引起跳闸,是什么原因?(断路器是60A的,德力西牌,实际负载电流350A)
请各位高手指点,拜谢。
我们的补偿柜总共十组,每组25千发,断路器是控制单组的,

断路器是60A的,
您的电路实际电流350A,
已经超出60A断路器的电流承受范围,
自然会跳闸;
您又说:常因短路引起跳闸,
断路器应有这一功能,
否则因短路会引起火灾……

应选用慢烧断高开断容量的保护熔丝,其定值为电容器额定电流的1.6-1.8倍,如采用电磁式的断路器,则整定在9-12倍的额定电流。所以断路器经常性跳闸。

断路器两相接地短路保护是属于短路保护,不属于接地保护。单相接地属于接地保护,是因为单相接地带负荷运行不超过2个小时是系统允许的。

除了容量问题 是否考虑谐波的问题呢