“浙发”发电机组,型号:12GF107,12Kw,出现空载输出正常,带载后一相电压低,N线对地有电压,查三相绕组及N线电阻,相对相,相对地都正常,请各位大侠指点,故障可能在什么部位,最好能提供点相关资料,谢谢
三相负载都非常轻,基本平衡,请注意,带载后N线对地有电压180V左右,此时A相对地约为100V左右,B,C相基本正常

请检查一下三相负荷是不是平衡;
请检查一下发电机的中性点接地是否良好;

注:发电机的中性点要单独接地,不能与变压器共同接地点,防止通过变压器反送出高压伤人。

柴油发电机日常检测维护主要从以下几个方面入手:可跟我司相关人员进行交流
参考网站:www.comler.cn
1.仔细查看发电机内部,不得有杂物存在,防止落入螺钉,工具、抹布等异物;
2.用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈,不得使用金属吹管;
3.检查柴油发电机轴承的润滑情况,润滑油和润滑脂的质量与数量必须符合维护要求的规定;
4.检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上;
5.检查转子是否灵活,同时检查轴承质量;
6.清洁集电环,检查电刷装置,测量绝缘电阻;
7.如果发电机结构允许,可用塞尺测量气隙;
8.检查励磁接线是否正确,引线是否良好;
9.检查各紧固件,有松动者应上紧。